Para-Raios

Tópico em 'Instrumentos Meteorológicos' iniciado por zejorge 26 Mai 2011 às 14:42.

  1. Knyght

    Knyght
    Expand Collapse
    Cumulonimbus

    Registo:
    10 Mai 2009
    Mensagens:
    2,040
    Local:
    Madeira - Funchal
    Não é um terço de possibilidades, é bem menos. Porque se a terra for boa numa ira ir em sentido contrário ao potencial 0 que é o centro da terra. :cool:
     
    Collapse Signature Expandir Assinatura
  2. Gil_Algarvio

    Gil_Algarvio
    Expand Collapse
    Nimbostratus

    Registo:
    23 Mar 2009
    Mensagens:
    1,727
    Local:
    Manta Rota - Algarve
    Sim, mas para isso a descarga já tem de passar da massa para a terra, por exemplo, e para isso tem de haver um contacto entre ambos, ou através de um aparelho com terra, o que não é o caso de um router.
     
    Collapse Signature Expandir Assinatura
  3. jpproenca

    jpproenca
    Expand Collapse
    Cumulus

    Registo:
    7 Jan 2011
    Mensagens:
    126
    Local:
    Lajes do Pico - Açores
    Aqui vão mais umas 'bocas' sobre o assunto:

    Vamos distinguir 4 problemas diferentes:

    1 - Apanhar os raios e conduzi-los adequadamente à terra evitando problemas na zona 'protegida' - a resolver com pára-raios.
    O pára-raios deve ser geometricamente colocado (o tal cone já falado) de modo a que um raio que se aproxime fique mais perto d'ele do que do objecto a proteger e deve ser 'robusto' de modo a suportar os milhares de Ampere que vão passar no instante da descarga.
    O condutor que liga à terra deve também, no seu percurso geométrico, ser sempre 'preferido' pelo raio relativamente a outras superfícies condutoras vizinhas e deve poder permitir a passagem dos tais milhares de Ampere.
    O eléctrodo de terra deve poder descarregar 'facilmente' o raio - para isso deve robusto, ter uma baixa resistência e ter um formato que facilite o 'escoamento' sendo habitual uma configuração em pé-de-galinha, ou seja, do tipo polvo com os tentáculos esticados.
    No momento da descarga tudo vai ficar com a tensão momentaneamente elevada. Por exemplo, se a terra for de 1 Ohm e o raio for de 5 mil Ampere a tensão momentânea vai ser de 1 x 5000 = 5000 Volt (V=RxI). Não é para ficarmos descansados...
    O raio é tipo corrente contínua muito curta - é como ligar e desligar rapidamente o circuito de uma pilha com muitos Volt. (Os teóricos depois dividem aquilo na soma de muitas frequências...)
    Um pára-raios (mesmo que não seja activo, mas devido ao poder das pontas) aumenta a probabilidade das descargas - ele está mesmo a 'chamar' os raios. Conclusão: é melhor avaliar o risco para decidir - se ao lado há um vizinho ou uma árvore mais altos, é melhor 'deixar o trabalho' para eles...

    2 - Não caçar os raios mas precavermo-nos contra a sua passagem por perto - a resolver com descarregadores de sobretensões.
    Por exemplo, um mastro de antena não é um pára-raios mas está numa posição delicada e vai ficar sujeito a sobretensões mesmo que seja o vizinho a apanhar o raio. O próprio mastro vai ser palco de frequentes pequenos escoamentos de sobretensões atmosféricas à sua volta.
    Ora, se existem equipamentos sensíveis no mastro, é bom que ele seja ligado à terra e que os próprios equipamentos disponham de descarregadores das sobretensões a que possam ficar sujeitos - sobretensões para além das tensões normais de trabalho. Ou seja: o mastro está ligado directamente à terra e os equipamentos estão ligados ao mastro por meio do descarregador que, se a tensão é normal não descarrega, se a tensão sobe curto-circuita ao mastro.
    Assumindo que o mastro não é um pára-raios, o condutor de ligação à terra pode ser facilitado (por exemplo fio eléctrico de apenas de 16 mm2) mas o eléctrodo de ligação à terra não deve ser muito pior que no caso de pára-raios.
    Outro caso típico são os descarregadores de sobretensões no quadro de entrada da instalação eléctrica e no armário das telecomunicações que são para fazer o mesmo relativamente ao que possa acontecer nas linhas eléctricas e de telecomunicações aéreas lá fora de casa.
    ... É claro que poucas são as casas com descarregadores no quadro eléctrico e é claro que o fornecedor de telecomunicações está-se burrifando para colocar descarregadores entre as suas linhas e as casas.
    Conclusão: há que avaliar os riscos, Se as linhas forem aéreas e em zonas rurais há perigo; se forem subterrâneas ou urbanas nem por isso.
    Se existir risco e não houver descarregadores é boa política desligar quando há trovoadas - ficamos é sem luz nem comunicações...
    Atenção: desligar só funciona se for no geral (fases e neutro da electricidade e fichas dos equipamentos de comunicações), pois as sobretensões também podem entrar pelo neutro da electricidade e os disjuntores parciais normalmente só cortam as fases.

    3 - Protecção contra a electricidade - a resolver com ligação das massas à terra e interruptores diferenciais.
    O problema é (tentar) proteger as pessoas quando um fio de fase da electricidade se solta dentro de um equipamento e entra em contacto com a envolvente metática.
    Para isso as envolventes metálicas dos equipamentos são ligadas a um fio de protecção (de cor verde/amarelo) que liga a uma terra de protecção e coloca-se um interruptor diferencial que está a somar a corrente das fases mais do neutro e desliga sempre que sente que há corrente que se está a escapar pelo condutor de protecção.
    Aqui as correntes são pequenas (meio Ampere é suficiente para a coisa funcionar) pelo que o eléctrodo de terra não precisa ser 'especial de corridas' mas tem de ser bem pensado por outras razões - razões de equipotencialidade.
    Quando a fase toca a chapa metálica esta fica mais ou menos à tensão do eléctrodo da terra de protecção enquanto o diferencial não desligar, e 'é bom' que o lugar onde estamos também fique à mesma tensão desse eléctrodo pois se tocarmos simultaneamente em dois pontos a tensão diferente a coisa pode complicar-se.
    Conclusão: o eléctrodo de terra de protecção 'deve' ser do tipo anel em malha cobrindo toda a superfície do edifício e, blá-blá-blá, ligando a estrutura, etc.
    Não precisa ser robusto (as correntes são baixas) mas deve garantir equipotencialidade em todo o edifício.
    Um problema adicional é que os fabricantes têm tanta confiança nos seus diferenciais que dizem para os testarmos uma vez por mês; ou seja, num determinado mês podemos simplesmente concluir que o diferencial deixou de funcionar e há um mês que estamos sem protecção...

    4 - Terra funcional - resolve-se com eléctrodos de terra apropriados.
    Por exemplo, uma antena emissora pode ter uma torre associada a uma superfície plana virtual formando um dipolo. Esta superfície plana é conseguida com um eléctrodo emalhado e radial, e deve poder escoar a corrente em jogo sem grande variação de tensão.
    Outro exemplo: uma cabine de transformação da EDP precisa que o neutro do transformador que dá 230 V seja ligado à terra, caso contrário poderia assumir a tensão dos milhares de Volt do outro lado do transformador.
    Para tal a ligação à terra não é de protecção mas de serviço.

    Finalmente, todos os sistemas (cada um com a sua função e com as suas exigências) devem ser ligados entre si por causa da segurança das pessoas e equipamentos.
    Basta ver o seguinte: Se tocarmos em peças que estão todas à mesma tensão não acontece nada - é como os pássaros poisados numa linha de alta tensão; se tocarmos em peças a uma tensão e, simultaneamente, noutras a outra tensão acontece como à cegonha da EDP que está poisada num poste e abre as asas tocando nas linhas de alta tensão.
    Conclusão: todos os eléctrodos de terra devem, preferencialmente, ser ligados entre si formando uma terra geral.
    Numa zona urbana a coisa ainda é mais delicada porque o eléctrodo do meu vizinho interfere com a minha segurança e agora vejam a EDP, o Metro, a CP, a Carris, o Gás, os prédios todos encostados, cada um de costas uns para os outros e a assobiar para o ar quanto á segurança...
     
    Collapse Signature Expandir Assinatura
  4. Knyght

    Knyght
    Expand Collapse
    Cumulonimbus

    Registo:
    10 Mai 2009
    Mensagens:
    2,040
    Local:
    Madeira - Funchal
    Acrescentando a 1ª deve ser associada a 2ª como já mostrei tens descarregadores de tensão para trifásico, para telecomunicações rj-11, para rede e finalmente para coaxial.

    Também um cuidado sempre a ter é as terras serem feitas em zonas de terra (não pedra) e em normalmente jardins para estarem normalmente húmidos.

    Quanto a terra de serviço só para complementar o ponto 4 é ligada ao ponto neutro do transformador, isto é se o sistema estiver completamente equilibrado o neutro não é necessário para nada, mas como não é trata-se então de equilibrar o secundário da transformação pelo neutro de serviço :cool:
     
    Collapse Signature Expandir Assinatura